35千伏电缆试验标准

1. 试验目的 :
确认电缆的电气强度,确保电缆能够承受35kV及以下的持久和瞬时电压。
验证试验样品的外护套和电子屏蔽(如有)与地线之间的电气连接是否牢固,以及是否能有效减少高电压辐射。
确定电缆在高电压下是否能保持正常性能,满足电缆的正常应用要求。
2. 试验环境要求 :
室温应为-25℃~+40℃。
湿度在正常情况下不大于90%。
试验架上线路,包括引线及索具等,要符合国家标准,分布均匀,且接触良好。
3. 耐压试验方法 :
交流耐压试验 :
试验电压应为电缆额定电压的2.5倍。
试验持续时间一般为1分钟。
直流耐压试验 :
试验电压应为电缆额定电压的4倍。
试验持续时间一般为1分钟。
4. 试验后的绝缘电阻测量 :
耐压试验后,应再次测量电缆的绝缘电阻,以确保电缆的绝缘性能未受损害。
5. 其他注意事项 :
在进行耐压试验时,应避免高电压跳变,以及在整个耐压过程中锥形电压大幅升高。
完成耐压测试后,需确保电线、接头没有穿孔或裂口,没有外出电传导体碎片。
保证每根电缆的耐压强度满足国家要求,即此种电压的无载电压耐受时间不少于5分钟。
6. 相关标准和规范 :
GB 50217-2018《电力工程电缆设计标准》
GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
GB/T 12706.3-2008《额定电压1kV(um=1.2kV)到35kV (um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》
以上信息根据最新的参考信息整理得出,具体试验时还需参照最新的国家标准和实际情况进行适当调整。
其他小伙伴的相似问题:
35千伏电缆试验的具体流程是什么?
35千伏电缆耐压试验的设备要求有哪些?
35千伏电缆耐压试验的注意事项有哪些?



